- 相關推薦
中央空調維保合同書
隨著法律知識的普及,越來越多事情需要用到合同,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的中央空調維保合同書,僅供參考,大家一起來看看吧。
甲方:_________有限公司
乙方:__________________
一.依據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定,甲乙雙方經友好協商,就空調維護保養事宜達成一致,同意簽訂本合同按雙方的約定履行。
一、合同標的
乙方受甲方委托,為其在用美的牌中央空調系統提供有償的維保服務。維保范圍為:主機、末端、整個系統的維護保養。
其中包括:冷凍機、水系統、冷卻塔或表冷器、泵組閥門、軟化補水系統等
二、維保期限:
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。(半年)
三、合同總金額及付款方式:
本維保工程總金額為叁萬柒仟伍百圓人民幣(¥:37,500元)。合同簽訂后,乙方材料到貨運站,我方付清所有材料款即人民幣貳萬玖仟圓整,(¥:29,000元),壓縮主機維保結束,付清人工工資即人民幣叁仟圓整,(¥:3,000元)。剩余款項伍仟伍佰圓(¥:5,500元)維保期結束后付清;乙方開據正式發票做為結算依據,
四、維保服務標準及內容:
嚴格按照美的中央空調系統維護保養手冊,進行空調維護保養。
具體內容如下:
一、修理的質量要求、技術標準
。ㄒ唬┲醒肟照{(diào)系統、新風系統全面檢修
1.主機維修保養:
2.水系統清洗/維護,這部分內容包括:
(1)冷卻水系統清洗
。2)冷卻塔檢修,包括電氣部分、風機、布水器、浮球等部分
。3)系統的閥門檢修、水泵檢修、Y型過濾器的除垢
(4)補水箱的功能檢修
3.風機盤管/新風機組的檢修維護,這部分內容包括:
(1)風機盤管維護清洗
。2)新風系統維護清洗
4.水系統添加各種藥劑,這部分內容包括:
。1)冷凍水系統添加除垢劑、殺菌滅藻劑、緩蝕劑等
。2)冷凝水托盤加消毒藥片
(3)冷卻水系統的添加藥劑
。ǘ┠甓仁褂闷趦的維保
維保的范圍:包括冷凍機主體、冷卻塔、風機盤管和新風機組
維保的內容包括:
1、即時響應服務
乙方提供全天候24小時即時響應服務,以保證空調連續正常運行。甲方在日常工作中發現設備出現故障及時通知乙方,乙方在得到通知后應迅速作出反應,積極準備處理故障所需備件,并指導甲方人員先做簡單的應急處理,同時派出維修人員到達現場進行檢修,甲方應在兩小時內到達現場進行搶修。
2.定期巡檢
在維保期內,每周提供壹次巡檢,全面的檢測空調的運行情況并出具書面報告,對發現的問題及時處理。
3.建立檔案管理系統
乙方將為每一臺空調建立一套檔案,集中管理。每一次的巡檢、維護和搶修和詳細數據都記錄在案,根據這些數據,對每一臺空調的運行情況、部件損耗等情況作出整體評估,相應對每臺空調的具體情況,有針對性的制定出維護方案,并上報給甲方備案。
4.如需更換配件時
乙方以甲方認可的優惠價格提供零部件;甲方有權自主選擇供貨商。
5.空調委托維修保險及維護保養期限為:半年。時間從合同簽定日的第二天起半年內有效。合同期滿后,雙方經友好協商可續簽。
。ㄈ┚S修/維保過程中所需更換部件或使用材料的約定:
1.維修中所需的工具,清洗藥劑,清洗器材由乙方提供
2.空調系統部件損壞需要更換時,新部件由甲方提供
3.更換制冷劑和冷凍油,材料費由乙方負擔
二.承攬方對修繕物的負責條件及期限
1.維護期內,承攬方必須保證中央空調達到制冷效果,冷凍機進出口溫度范圍達到6℃—15℃標準,風機盤管的出風口溫度應不高于25℃。
2.維護期內,委托方設備即使正常運行,承攬方也將定期派技術員前往委托方設備所在地進行檢查維護,及時排除設備隱含故障。
3.維護期內,設備出現故障,甲方可隨時通知乙方,乙方必須在接到通知后限時趕到現場,并及時解決故障。
4.每次檢查及維修均完整的填寫維修或巡檢報告,并由甲方簽字確認。
5.乙方在合同期內提供24小時熱線服務。
三.驗收標準及方法
按照中央空調螺桿壓縮機組的使用說明書及技術參數進行驗收,機組運轉正常,達到使用標準。
四.技術資料、圖紙提供辦法
合同簽定后,乙方向甲方提供空調維護保養技術標準,甲方向乙方提供系列中央空調使用說明書的技術標準及相關資料。
冷凍機部分:
(一)制冷系統
1、檢查機組制冷系統高低壓是否正常:測量排氣壓力和吸氣壓力,正常排氣壓力應在11—13BAR左右而吸氣壓力在4BAR左右。若排氣壓力過高,檢查冷卻水水壓和水溫或檢查客管式冷凝器是否結垢嚴重。吸氣壓力過低則檢查制冷電磁閥是否全部打開、膨脹閥的開啟度或補加制冷劑。
2、檢查保養制冷系統的冷凝器及蒸發器:檢查蒸發器和冷凝器的保溫層、是否有銹蝕,拆除殼管式冷凝器的端蓋,檢查冷凝器內部結垢情況和清掃冷凝器內部。緊固冷凝器和蒸發器端蓋。
3、檢查保養壓縮機的電動機:用兆歐表校驗電動機的絕緣、用萬用表測量三相繞組值以及三相阻值是否平衡。加注潤滑油,檢查電動機的墊鐵是否與基礎緊密接觸,地腳螺栓是否擰緊。用百分表檢查同軸度。
4、檢查冷媒、油系統是否有泄露情況:觀看機組是否有各處是否有大量油跡,用洗滌靈涂于機組各閥門、電磁閥、安全裝置接口、測量儀表接口、油視鏡連接處、油泵等處檢查是否有泄露。
5、檢查更換壓縮機干燥器:檢查干燥器濾芯,檢測干燥過濾器的溫差。
6、檢查冷媒及潤滑油的液面并調至最佳:從油視液鏡處水平觀看,油位應在視鏡三分之二位置,通過調節油泵和補加冷凍油使其保持在正常位置。
7、注意潤滑油之顏色及其他變化:注意潤滑油的顏色變化和氣味變化,當顏色變黑等時應更換其潤滑油,一般2—3年更換一次。
8、檢查并調解好供回油之溫度:潤滑油高溫度保護在70度,而正常的潤滑油溫度一般在40度左右,若油溫低則關小油冷卻水路閥門,若油溫過高則清洗油冷卻器、開大油冷卻水路閥門和降低冷卻水溫。
9、檢查油泵及過濾器之工作情況:檢查油泵的工作噪聲和密封性,調節油壓調節閥使油壓力高于排氣壓力1、5BAR之3BAR。清洗粗油過濾器和精油過濾器濾芯,保證精油過濾器的壓降小于1BAR左右。
10、檢查壓縮機過濾器:開啟機組,關閉吸氣截止閥,當吸氣壓力低于1BAR接近0BAR時停車。拆下吸氣過濾器端蓋螺絲,取出濾芯清洗。
11、根據需要檢查清洗制冷管道:檢查制冷管道有否破損、松動跡象,在停車狀態下檢查各膨脹閥前后是否有溫差,有則其相應的電磁閥關閉不嚴。開車時若沒有溫差則其相對應的電磁閥沒有打開。
12、檢查滑閥:停車時滑閥指針應歸0位,開車手動加載至滿載,減載至0位,若滿載不在滿位停車不在0位則進入菜單校正。
13、電流檢查:用電流表測量電動機電流和額定電流對比。
14、運行噪聲檢查:機組開車時進行噪聲檢測,聽是否有其他異聲。
15、膨脹閥檢查:調節膨脹閥,檢測過熱度。調節過熱度在4—6度。
。ǘ┛刂葡到y(tǒng)
1、檢查控制系統的各項顯示。
2、檢查控制系統的各項設置。
3、檢查控制系統及電器控制部分的所有聯接。緊固所有電氣連接。
4、控制部分和執行機構效能檢查。檢測控制信號輸出和反饋。強制輸出控制信號檢測執行部件能否正常工作。
5、檢查所有的安全保護裝置:開啟機組通過關小冷卻水閥門檢測高壓報警,關小吸氣閥門測量低壓報警。用同樣的方式測量高油溫報警、缺水報警等。
6、電器部分除塵:用皮老虎清除配電柜內灰塵等。
日常管理
1、操作人員要及時調節排污量,使濃縮倍數控制在指標內。
2、每個星期要大量排污一次,將污水從塔底部排污管排出。
3、定期分析鈣損失率。鈣損失率是用來判斷系統結垢情況的,一般情況下鈣損失率≤20%
4、對加藥量、補水量、排水量要有記錄。
五、甲方責任:
1、為乙方出入空調維保工作提供方便。
2、提供完整的空調技術資料。
六、乙方責任
1、嚴格按公司空調維保手冊向甲方提供空調維保服務。
2、接受甲方監督,確保服務到位。
3、每次維修必須有維修單,并報使用部門及物業部門簽字確認;合同外產生費用的維修項目需物管部簽字確認。
七、合同終止:
A、在以下情況之一甲方有權以書面形式通知乙方終止合同:
1、甲方提供有關產權變更證明。
2、維保項目沒有按期、按質全面履行超過一季,并經本市權威鑒定確實存在問題。
3、甲方由于不可抗力的原因無法履行合同。
B、在以下情況之一乙方有權以書面形式通知甲方終止合同:
1、業權變更。
2、乙方由于不可抗力原因無法履行合同。
3、如甲方陷破產、清盤(合并或重組除外)或未能償還應付的債務。
八、違約責任:
1、若甲方違約:應向乙方支付違約金5000元整。并付清所欠款項,乙方有權要求甲方繼續履行合同。
2、若乙方違約:應向甲方支付違約金5000元整。甲方有權要求乙方繼續履行合同。
九、其它約定事項:
1、如果因第三方修理空調造成的損失乙方不承擔責任。
2、合同未盡事宜雙方友好協商解決。
十、本合同共4頁,一式叁份,甲方持兩份,乙方持壹份,自雙方簽字蓋章起成立,并依法生效。
甲方:__________________乙方:__________________
法人代表:__________________法人代表:__________________
經辦人:__________________經辦人:__________________
日期:_________日期__________________
【中央空調維保合同書】相關文章:
中央空調維保合同06-08
物業消防維保合同書05-01
維保合同07-18
消防維保工作總結11-24
維保合同模板05-09
安裝維保合同05-09
消防維保工作總結07-30
設備維保合同10-02